万能转换开关SAC1在1用,2备位置,是自动控制。001,7接通,001,17接通。浮球开关在下限位时,液位控制器使1,001接通,电源L3经1FU,1KJ,2KM辅助常闭触点,1KM,热继电器1KH到零线N,1KM吸合,1#泵工作。1KM辅助常闭触点断开,时间继电器1KT失电,不工作。 当1KM有故障不吸合时,1#泵不工作,L3经保险丝1FU,1KM常闭触点,时间继电器1KT,至零线N。时间继电器得电工作,经过一定时间后,时间继电器1KT延时闭合触点接通,L3经1KJ,1KT延时触点,1KM辅助常闭触点,2KM,热继电器2KH至零线N。2KM吸合,2#泵工作。 万能开关在2用,1备位置,和这个原理相同,自己分析。 |
你拍的图看不清楚 中间继电器起过渡作用比如浮球通断控制中间继电器 继电器触点控制线圈 怕浮球触点容量小 再说时间继电器 主泵有问题 延时几秒 启动备用泵 转换开关我觉的是手自动切换吧 |
就把液位开关看成是个中间继电器就可以了,浮球开关闭合,液位控制器也闭合,1和001就接通。浮球开关断开,液位控制器也断开,1和001就断开。 广泛不广泛我就不知道了。 |
谢谢,感觉这个论坛很好 |
就是没懂,浮球开关与液位继电器如何配合使用?是在手动与自动场景中应用广泛吗? |
谢谢楼上的中级电工,先结合图看看吧 |
万能开关SAC1在手动位置,1,3和1,19接通,按下2SB,1KM吸合保持,1#泵工作,按下1SB,1KM断开,1#泵停止工作。2#与1#原理相同。 |
那不是中间继电器,那是个液位控制器 |
由于电路图看不清,首先看一下1号线与001号线之间是什么元件,如果是时间继电器1KJ的常开触点,这个电路图画的有问题,如果是中间继电器就可以分析的通。 |
一点电路知识都没有 |