在现场投产的情况下发生在触发一个信号的时候,同时发生另一个信号被同时触发; 最后通过现场变频器逐一排查以及核对设计开发阶段的定义;确定属于总线端的问题,最后通过断开AS-I MASTER 电源,重启ET200 恢 ...