电脑电源烧焦、烧糊什么原因?

查看数: 23999 | 评论数: 16 | 收藏 0
关灯 | 提示:支持键盘翻页<-左 右->
    组图打开中,请稍候......
发布时间: 2015-8-4 13:00

正文摘要:

各位师傅,早上来到公司,同一个办公室烧毁台式电脑电源5台,三台机箱电源处塑料全部烧毁,两台电源里边电容器爆裂,电源由漏电保护器16A引出至插板,事后漏保测试正常,插板正常,电压均正常。还有一个和电脑主机箱 ...

回复

imgren 发表于 2015-8-5 13:01:53
这个很大可能就是昨晚电压过高,但是当时漏电保护没有跳闸,最后等烧毁后才跳闸。到今天早上,电压恢复正常,所以你没能检查出来

点评

机箱电源烧成那样我还是没有见识过?  详情 回复 发表于 2015-8-6 11:43

浪人 发表于 2015-8-6 11:37:13
王栋春 发表于 2015-8-4 21:08
不知楼主哪里昨天是否下雨了,我遇到过一例类似的故障,是由于某厂的零线断了而正好搭到另一根火线线上(该 ...

前一天晚上是下雨了,事发当天并没有下雨打雷,我去现场时漏保也跳了,插板那个保险没有跳,烧毁处全是干粉,估计是有明火了,别人用了灭火器,烧毁的几台分两组,两组中也不是全部烧毁,烧毁的电源还是属于同一品牌,初步断定两种原因:1. 购买的电源质量问题 2. l零线松动引起故障   敢问阁下有何高见?

点评

这种故障如果是品牌电脑里面的电源应该是有保障的,依据我个人经验判断是零线的故障可能性较大  详情 回复 发表于 2015-8-6 21:08

王栋春 发表于 2015-8-4 21:08:36
不知楼主哪里昨天是否下雨了,我遇到过一例类似的故障,是由于某厂的零线断了而正好搭到另一根火线线上(该厂供电采用三相四线制)结果这个厂里面的变频器和其他设备全部由于过压而烧毁,现场和这个一样。楼主所说安装有漏保,不知当时漏保脱扣了没有?还有就是插排里面的指示灯有无烧毁?

FYCBW369 发表于 2015-8-7 23:41:06
三相配电零线断开造成部分过压的可能性比较大。还有,对于开关电源类负载,零线绝不能比相线细,又是零线电流大于相线。加装过压保护装置,SPD、压敏电阻、过压保护开关比较保险一些。

浪人 发表于 2015-8-7 15:52:44
吴师 发表于 2015-8-6 21:01
首先你要估计负荷不平衡,零线电流过大发热烧断,然后局部负荷电压身高。然后询问有没有人乱动线路,错将相 ...

前两个情况排除,至于漏水,公司做的工程质量确实不咋地,但是小配电箱室内,进水的情况应该不会发生啊,况且机箱电源几乎是毁灭性的烧毁,这个我怎么也想不通?

浪人 发表于 2015-8-7 13:09:26
王栋春 发表于 2015-8-6 21:08
这种故障如果是品牌电脑里面的电源应该是有保障的,依据我个人经验判断是零线的故障可能性较大

电脑电源有两个是电容爆裂,但是电源的保险依然安然无恙,估计这类电脑电源存在一定的问题,再一个应该是电压过压了,至于原因还在分析中。。。

王栋春 发表于 2015-8-6 21:08:12
浪人 发表于 2015-8-6 11:37
前一天晚上是下雨了,事发当天并没有下雨打雷,我去现场时漏保也跳了,插板那个保险没有跳,烧毁处全是干 ...

这种故障如果是品牌电脑里面的电源应该是有保障的,依据我个人经验判断是零线的故障可能性较大

吴师 发表于 2015-8-6 21:01:55
首先你要估计负荷不平衡,零线电流过大发热烧断,然后局部负荷电压身高。然后询问有没有人乱动线路,错将相线当零线接入了……;第三天气原因,漏水让地线带电压了。。。。

点评

前两个情况排除,至于漏水,公司做的工程质量确实不咋地,但是小配电箱室内,进水的情况应该不会发生啊,况且机箱电源几乎是毁灭性的烧毁,这个我怎么也想不通?  详情 回复 发表于 2015-8-7 15:52

浪人 发表于 2015-8-6 11:43:21
imgren 发表于 2015-8-5 13:01
这个很大可能就是昨晚电压过高,但是当时漏电保护没有跳闸,最后等烧毁后才跳闸。到今天早上,电压恢复正常 ...

机箱电源烧成那样我还是没有见识过?

浪人 发表于 2015-8-6 11:42:06
激光测距 发表于 2015-8-5 17:54
用万用表测量是220伏吗?如果不是那就是零线断了导致中性点飘逸。用电器电源两端的电压变成380伏了!导致电 ...

我们这块电压稍高一般情况有230~235V,这个问题也能引发这样的事故,可是事后测量电压232左右,零线没有断线,拧紧时也不是很松

浪人 发表于 2015-8-6 11:38:09
Chinirou 发表于 2015-8-5 09:24
应该是过电压烧毁的

阁下高见,试问这个过压如何引起的?

浪人 发表于 2015-8-6 11:21:38
高三流水 发表于 2015-8-4 19:05
强电和弱电要分开布线

这个是必须的,办公室的网线电话线电源线就是一张巨大的网,大家都懂的

王栋春 发表于 2015-8-5 20:44:32
不知楼主找到原因了吗,还望能分享一下维修经验