王栋春 发表于 2015-3-7 19:54 最好选用600A的空开
使用道具 举报
yunliu9 发表于 2015-3-8 21:38 一般断路器的选择考虑到电动机的额定电流,所以空开容量选择一般是电动机额定电流的1.5~2.5倍 选择一般断 ...
吴师 发表于 2015-3-9 20:58 都没看清启动电流是551安培哦!根据这个选空开吧,不能过crgb
佳友水电 发表于 2015-3-9 21:36 其实,这个空开还不是主要问题,不是一个开关能解决的事,此机应有标准的起动配电装置!电流。。。。。。。 ...
王家冲 发表于 2015-3-10 11:52 最关键的是你的空开过电流脱扣器整定电流等于你电机的运行电流。这是最关健的数值。其次是长延时整定时间必 ...
柏春 发表于 2015-3-11 13:22 应该选择DZ20J/Y-400A型断路器 最大运行电流209.2A 根据电机运行电流的1.5---2.5倍选取 不是越大越好 ...
wwyy 发表于 2015-3-12 06:30 启动电流是五百多A选400A的空开启动时不会跳闸吗?