 楼主| 发表于 2015-3-15 11:02:22 | 只看该作者
王栋春 发表于 2015-3-7 19:54
最好选用600A的空开

貌似有点大了:handshake

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2015-3-15 11:03:05 | 只看该作者
yunliu9 发表于 2015-3-8 21:38
一般断路器的选择考虑到电动机的额定电流,所以空开容量选择一般是电动机额定电流的1.5~2.5倍
选择一般断 ...

多谢指点!

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 2015-3-15 11:03:41 | 只看该作者
吴师 发表于 2015-3-9 20:58
都没看清启动电流是551安培哦!根据这个选空开吧,不能过crgb

谢谢 啦!

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
 楼主| 发表于 2015-3-15 11:05:16 | 只看该作者
佳友水电 发表于 2015-3-9 21:36
其实,这个空开还不是主要问题,不是一个开关能解决的事,此机应有标准的起动配电装置!电流。。。。。。。 ...

说的很到位,开关不能解决所有的问题,合适的配电装置最好了

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
 楼主| 发表于 2015-3-15 11:06:02 | 只看该作者
王家冲 发表于 2015-3-10 11:52
最关键的是你的空开过电流脱扣器整定电流等于你电机的运行电流。这是最关健的数值。其次是长延时整定时间必 ...

:handshake

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
 楼主| 发表于 2015-3-15 11:06:39 | 只看该作者
柏春 发表于 2015-3-11 13:22
应该选择DZ20J/Y-400A型断路器   最大运行电流209.2A   根据电机运行电流的1.5---2.5倍选取  不是越大越好 ...

:handshake

回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
 楼主| 发表于 2015-3-15 11:07:59 | 只看该作者
wwyy 发表于 2015-3-12 06:30
启动电流是五百多A选400A的空开启动时不会跳闸吗?

空开都有过负荷能力,启动电流只是一瞬间完成的,所以完全可以

回复 支持 反对