发表于 2014-8-17 22:06:29 | 只看该作者

零线断了吧,接到用户的线路大多是三相四线。“零线”断了之后,任意二条相线间的负荷就相当于(二个电阻)串联接入380V“电源,负荷小的一相阻值大,分得的电压就高。一会灯泡就爆炸了 。

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2014-12-1 12:07:27 | 只看该作者
还是感觉你接错线了,要不然这个很好判别的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2017-5-22 15:13:20 | 只看该作者
这种情况,应该是零线接相线上了

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2017-5-22 16:50:56 | 只看该作者
原来是用得好好的,现在电压不正常就是你把另外一个相线当零线结了

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2017-5-22 17:49:43 | 只看该作者
学习了各位师傅的经验,也是一种收获,受益匪浅,感谢分享