发表于 2017-6-22 11:43:31 | 显示全部楼层
你理解错了,计算铜线的载流量是把截面积提升一级,但是后面乘上的系数仍按照原先的来计算,比如计算25mm2的铜线,应该这样计算:25升一级是35,系数却是25的的系数,所以35*4=140,这样计算的结果跟书上就差不多了。同理计算70mm2也是这样,升一级为95mm2,乘以70mm2的系数为2.5,得到的载流量为95*2.5=237.5.95mm2的载流量为120*2.5=300。