[求助帖] 建筑工地上的塔吊只要接 零线 就跳闸

[复制链接]
楼主
发表于 2016-11-18 21:25:27 来自手机 | 显示全部楼层
施工现场用的是TN

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-11-18 21:30:55 来自手机 | 显示全部楼层
如果用的是三相四线的漏保检查一下是不是跟保护零线混用了,也许电缆线工作零线跟保护零线是串了,把保护零线断开开关箱外壳试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-11-18 21:31:47 来自手机 | 显示全部楼层
保护零线跟工作零线是不是混用了?

点评

不太好查是不是混用了,用万用表能量出来是不是混用么?  详情 回复 发表于 2016-11-19 09:10

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-11-18 21:36:01 来自手机 | 显示全部楼层
施工现场用的是TN /S

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-11-19 14:48:07 来自手机 | 显示全部楼层
直接换个四线的漏保不就可以了吗?如果用两个漏保我觉得不妥吧不符合施工现场用电规范,,单相漏保在塔吊运行行中跳闸容易缼相