电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 15445|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[求助] 灯头两边都有电,但是开关控制不了灯

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-10-13 22:29:03 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 guilinsz 于 2015-10-15 19:36 编辑

灯头两边都有电,但是开关控制不了灯,怎么回事?

补充:线路:零线进开关,火线接到灯座上,
          故障:开关上的保险熔断

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2015-10-15 19:33:40 | 显示全部楼层
红桃七 发表于 2015-10-14 21:30
"灯头两边都有电"————显然是指卸下灯泡等光源后用电笔测得的。由此可知该盏灯的线路没问题。你所 ...

有点道理,与实际检查情况吻合

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-10-15 19:34:28 | 显示全部楼层
SCGYWXK 发表于 2015-10-14 07:18
开关已经接在零线上。同时零线进线已经断了。

有点道理,与实际检查情况吻合,看来师傅不一般啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-6-6 05:33

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表