电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 34943|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

[讨论帖] 45KW星三角启动主接触器选额定电流50A的可不可以????

[复制链接]
楼主
发表于 2015-6-5 06:41:09 来自手机 | 显示全部楼层
太小了,45KW的电机80个电流,相电流也得46,启动的时候不行,过点负荷就不行。

点评

晕90A,呵呵,相电流52A。  详情 回复 发表于 2015-6-5 19:16

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-6-5 19:16:01 来自手机 | 显示全部楼层
宋学龙 发表于 2015-6-5 06:41
太小了,45KW的电机80个电流,相电流也得46,启动的时候不行,过点负荷就不行。

晕90A,呵呵,相电流52A。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2015-6-9 18:48:51 来自手机 | 显示全部楼层
心静怡和 发表于 2015-6-9 16:16
呵呵,45KW应该用星三角启动,运行时三角形接线,那么线电流是相电流根号3倍,常规知道电机功率就乘以2就 ...

这位师傅,我说的线电流是90A,那么角形运行时两个接触器过的不是相电流90/√3吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2015-6-10 15:21:01 来自手机 | 显示全部楼层
心静怡和 发表于 2015-6-10 12:21
你说的对,但相电流以适合输出负载考虑,而线电流是输入配线计算的,那么在角形运行是按线电流为标准计算 ...

哦,这样啊,明白了,考虑元器件和电缆时用线电流.多谢指点。