关于漏电跳闸的原因请大师指点

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-1-20 14:15:48 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有个疑惑,有一户家里漏电跳闸,把插座上所有的用电器拔开,在去合闸还是合不上,怀疑是漏电的原因,把下闸口的负荷线拆下了,合闸能合上,看来不是漏电本身的故障,于是就只接上一条零线试试,接上一条零线也跳闸,把他拆下接上一根火线就没有跳闸的现象,没有办法就换上空开就能正常工作了,请问这是什么原因。这样做有什么危险?今天又碰见一户是接上火线就跳闸,接上零线没有问题,换上空开就能正常,请大师指点,

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2015-1-20 19:24:38 | 显示全部楼层
怎么没有人回复啊是不是我提的问题幼稚啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-1-20 20:56:46 | 显示全部楼层
漏电开关也换了,相线和零线也没有接反,这种情况除了换线外还有什么别的解决办法吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-1-21 22:53:51 | 显示全部楼层
你的意思是断开进线是在开关上面摇测还是把下闸口的线拆掉摇?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-1-21 22:55:44 | 显示全部楼层
遥测了有一个是零线漏电,有一个是火线漏电,怎么查?你说的做好安全措施是什么?是不是遥测下闸口的线路。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2015-1-24 10:32:11 | 显示全部楼层
出故障的是一座老楼的用户他还不让拆,在说了拆开也没有办法换线,因为他装修时都是把线预埋在里面的,现在有3、4户出现这种问题,有的是不定时的跳闸,有的直接不能合闸,不拆开线路真的是没有办法维护了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-1-24 10:34:48 | 显示全部楼层
他们的意思是只要不拆开他们家的线路,能不跳闸,怎样弄他都能接受,因为要是查线路换线他们家里就麻烦了,我也知道空开没有漏电 保护功能但是没有办法。请有经验的大师指点,难道这座楼里有别的问题?在说了再没有跳闸之前一直用的好好的啊。