[讨论帖] 负荷问题讨论

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-9-8 13:11:58 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        诸位大师,现有10KV-800KVA 变压器一台,经过夏季高负荷运行下来,最大电流800A左右持续1、2分钟,现在需要加设备(主要压缩机)一台,额定电流199A,启动电流551A,如果加装总负荷电流夏季高峰会达到1000A 多,而变压器额定电流1156A,在大容量的设备同时启动瞬间会不会引起变压器跳闸?存在一定的安全隐患?烦请各位陈述己见,给出合理建议,不胜感激!
来自群组: 维修电工群

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2016-9-12 11:21:41 | 显示全部楼层
FYCBW369 发表于 2016-9-9 22:43
可以使用软启动或变频器启动。

谢谢指导

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-9-12 11:22:32 | 显示全部楼层
yedazhu 发表于 2016-9-9 12:15
这个感觉装了试过才知道,毕竟因素太多。这个变压器一般就带700千瓦负载差不多了吧。看看楼下怎么说。

有些地方,这个是不允许试试的

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2016-9-13 14:55:07 | 显示全部楼层
顶起来!跪求高手指点

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2016-9-20 09:12:22 | 显示全部楼层
huangyong 发表于 2016-9-12 15:24
有点危险,可能会烧保险!

完全有这个可能

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2016-9-22 11:16:48 | 显示全部楼层
zhangbin028 发表于 2016-9-20 13:53
同时启动多台设备的原则:先大后小,另外在保护选用上投入复压过流而不是单纯的过流保护,可以躲过启动电流 ...

谢谢师傅。首先我这里主要是夏季空调机组,冷水机,超纯水,空压机等不固定启动的设备,启动的顺序无法控制。再一个就是最高峰时电流会达到800A 左右,后边再加一台运行电流在200A 的压缩机,害怕同时的启动的瞬间导致变压器跳闸,平时这个完全可以接受,另外也考虑变压器的合理负载问题,这个可以加装吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2016-10-12 15:39:17 | 显示全部楼层
liu42 发表于 2016-9-28 23:35
不建议加装设备,加装后变压器接近满负荷,而且设备启动电流会对变压器造成冲击,这样会影响变压器的寿命。 ...

目前加装工程并没有进行,我的问题只是行动于工程之前,鄙人意见是不加装,具体的已经报告上级,静候佳音!谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2016-10-12 15:42:20 | 显示全部楼层
吴师 发表于 2016-10-9 00:21
最头疼的就是负荷的突变。理论上的工作电流能够满足,但是启动电流状态就不好控制啦!压降大是坑爹的了

负荷的变化-启动的时间无法确定,启动的瞬间存在着一定的不确定因素,考虑到后期的变化不建议加装

回复 支持 反对