电工学习网

 找回密码
 立即注册
楼主: solidsnake2001
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] [再次更新]新人求助 漏保不定时跳闸,需要各位高手帮忙

[复制链接]
楼主
发表于 2016-12-6 09:25:38 | 显示全部楼层
如果你能确定漏电开关是好的。你可以摇一下五条插座线路的绝缘,很简单的。绝缘良好,请把各插座插头全部拔掉,静候问题出现。若是再发生掉闸,肯定就是漏电开关下方的工作零与保护零有经阻抗连接的地方,什么时候接通取决于工作状态或外部环境。这时候你再找一个16A的双极漏电,依次接在各出线开关上测试(或是依次断开插座空开两根出线)这样就可以判断出具体哪条出线的问题,逐步缩小故障范围。接下来就是三两个插座的事,拆吧。祝你成功。

点评

谢谢您的指导,16A双极漏电是啥?能科普一下么?我没接触过这个。。。。  详情 回复 发表于 2016-12-6 14:17

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-12-8 08:41:12 | 显示全部楼层
你家的插座开关就是16A的,但不是漏电,总开关是漏电开关,它跳的时候不知道具体是哪条回路的事。你换成那种双极的漏电开关,刚好和原来的一个宽度,两进两出的。原来怎么接线你还怎么接。故障再出现的时候,这个16A的开关也会掉,你就能知道是哪条线的问题。若运气好,一下子就试出来,运气再不好,第三次你也知道是哪条线路了,就带三两个插座,很好查的。