大家谈谈检修过程中遇到电动机的一些异常问题。
最近有一电动机11KW,启动时老是顶保险(63A),而且老是一相。用电桥测直阻有一相比其它两相偏低0.014,而且就是顶保险的哪一相。希高手解释分享!


回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2014-1-21 18:07:03 | 显示全部楼层
感谢吴师、肖思秋的解释!讲讲这边问题的解决,更换同样电动机启动试验正常。这样排除主回路和控制回路的问题,只能怀疑电动机本身,已重绕。只是觉得有点可惜,没发现明显的故障点。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2014-1-24 12:03:26 | 显示全部楼层
请教:在哪可查到电机的直流电阻表?