电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 19684|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

这个星三角启动电路图,正常工作时 时间继电器线圈还有电,怎么回事

[复制链接]
楼主
发表于 2014-8-10 12:59:23 | 显示全部楼层
KM三角的常闭触点断不开咯,或者你接续错误。把辅助触点搞反了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2014-10-2 09:43:08 | 显示全部楼层
真诚一生 发表于 2014-8-2 11:35
你用万用表测得还是用试电笔测得,接线正确KT线圈不应带电。

控制回路是380,线圈一端还在线路中当然有电压存在,只不过它是处于断路状态。万用表测量没有电压,电笔测量肯定会亮的啊

回复 支持 反对

使用道具 举报