电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3556|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 水泵以及跳闸问题。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-8-1 17:46:03 来自手机 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工地用水泵。
是这样:总包二级箱,上空开,下漏电开关。我们从其漏电开关引线。
漏电开关频繁动作。
求助我的同事,同事建议整个线路到水泵,其间的配电箱内不要设置漏电保护。这个我理解,以实际运行为主。但是我有一个疑问。
1.第一级漏电断路器(总包二级箱)型号是DZLE 不是德力西,一个没听过的牌子。剩余动作不动作电流是35ma75ma。额定电流100A.我的箱子里面的漏电开关有正泰NXBLE-63 c40和-32 c25.l*n都是30mA。按道理说,我的漏电开关小啊,为什么我的啥动作没有,一跳就跳人家的大开关。我懵逼了。
2.因为我是搞污水的,对电真是不敢说懂。配了一个三级箱,电表之后是一个正泰的63A的漏电开关(相当于我箱子的一个总闸),我把他当空气开关了。然后,总包的电工说,只要两个漏电开关连着接,从他漏电引出来,第一个开关又是漏电,就一定跳,真有这事么?当然,我把这个换了,不过还是跳。我只是对他这句话有了兴趣,大家有听过这种说法么?

IMG_20200801_165604.jpg (50.19 KB, 下载次数: 290)

IMG_20200801_165604.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-8-8 23:13:22 | 显示全部楼层
甘肃小伙彬彬 发表于 2020-8-2 00:25
我大概看了下    你所说的问题叫越级跳闸    如果你的漏保确定没问题   上级跳闸   那么问题就出现在   上 ...

谢谢。确实如此,大漏保不动电流35ma。小漏报是30ma。几乎就是一样的了。理论上,大漏保大于70ma才是必跳,但是超了35ma基本就是等于100%的。而且作用时间都是0.1s。所以总跳大闸。水泵确实漏电。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2020-8-8 23:13:59 | 显示全部楼层
maoxinqiao 发表于 2020-8-3 08:24
从图形上看你的漏保2级和3级和一级漏电没有多大关系。

为社么没有关系呢?请教。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-6-14 09:04

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报