1台5千瓦的通风扇电机无法启动.该如何解决 求助 谢谢

  [复制链接]

该用户从未签到

发表于 2014-2-8 16:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金币
电压370v左右.离变压器500米内.用50平方毫米的三相电缆.有两台10千瓦的通风扇.然后延伸400米.用6平方毫米的三相电缆.1台5千瓦的通风扇电机无法启动.该如何解决 求助 谢谢

最佳答案

查看完整内容

1.检查10千瓦电机接触器电机端,三相电压是否正常。或打开电机接线罩,瞬间接通电源测量三相电压是否正常 2检查电机轴是否卡死,三相绕组是否通路电阻是否相同。问题只能有二,要么电源的问题,要么是电机的问题!

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
mgp9301 + 2 测量一下接触器上端头的电压,预估是压降问.

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2014-2-8 16:06:40 | 显示全部楼层
1.检查10千瓦电机接触器电机端,三相电压是否正常。或打开电机接线罩,瞬间接通电源测量三相电压是否正常
2检查电机轴是否卡死,三相绕组是否通路电阻是否相同。问题只能有二,要么电源的问题,要么是电机的问题!
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-2-8 16:11:47 来自手机 | 显示全部楼层
6平方的断线了
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2014-2-8 16:13:09 | 显示全部楼层

没有断线 有什么办法解决 啊
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-2-8 16:15:50 来自手机 | 显示全部楼层
线径够了,三项电压分别是多少
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2014-2-8 16:18:15 | 显示全部楼层
转身已千年 发表于 2014-2-8 16:15
线径够了,三项电压分别是多少

是不是线路太远 电压损失太大 有何补救措施
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-2-8 16:22:11 来自手机 | 显示全部楼层
这么粗的铜芯足够了,不至于有那么大的压降
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-2-8 16:23:17 来自手机 | 显示全部楼层
三项电压分别是多少?
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2014-2-8 16:25:34 | 显示全部楼层
转身已千年 发表于 2014-2-8 16:22
这么粗的铜芯足够了,不至于有那么大的压降

是矿山井下用的

点评

矿山井下用660V的,看看你的额定电压是否符合  详情 回复 发表于 2016-3-10 10:21
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-2-8 16:36:15 来自手机 | 显示全部楼层
我我我我 发表于 2014-2-8 16:25
是矿山井下用的

请你量一下付载接触器上桩头三项电压!!!
回复

使用道具 举报