电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6433|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

星三角起动原理及实物接线图分析

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-28 11:41:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、星三角启动控制图
星三角启动电路 L1/L2/L3 分别表示三根相线; QS表示空气开关
Fu1 表示主回路上的保险; Fu2 表示控制回路上的保险;
SP表示停止按钮; ST表示启动按钮;
KT表示时间继电器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
KMy表示星接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
KM△表示三角接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; KM表示主接触器的线圈,
后缀的数字表示它不同的触点;
U1/V1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端; U2/V2/W2 分别表示电动机绕组的另三个同
名端;
星三角起动原理及实物接线图分析
2、星三角启动电路原理
合上QS空气开关,按下St 启动按钮, KT时间继电器线圈、KMy星接触器线圈得电动作。
KMY-1触点闭合, KM主接触器得电动作; KMY-2触点闭合,电动机线圈处于星形接法, KMY-3
断开,避免KM△误动作;
星三角起动原理及实物接线图分析
KM-1闭合,自保启动按钮; kM-2 闭合为三角形工作做好准备; kM-3 闭合,电动机得电运
转,处于星形启动状态。
时间继电器延时到达以后, 延时触点KT-1 断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2
仍然得电吸合着; KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备; KMY-3闭合,使KM△
得电吸合;
星三角起动原理及实物接线图分析
KM△-1 断开,停止为时间继电器线圈供电; KM△-2 断开,确保KMY不能得电误动作: KM
△-3 闭合是电动机线圈处于三角形运转状态。
电动机的三角形运转状态,必须要按下SP停止按钮,才能使全部接触器线圈失电跳开,
才能停止运转.

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-4-28 11:43:18 | 只看该作者
  星三角启动的电路原理图
  1、电气原理图
  一个电动机星三角启动的电气原理图,如下:
   星三角起动原理及实物接线图分析
  2、电气原理
  主电路基本都懂,这里说一下控制电路部分,控制部分其实是一个共互锁和两个自锁电路组成,当按下SB2按钮,电路使用Y型启动,此时KM1线圈得电工作,KM1动合开关闭合,电路进入自锁状态,KM1工作后,KM3同样得电工作,Y型启动,时间继电器KT线圈工作,开始计时,此时KM2不工作,因为KM2和KM3是互锁,KM3工作KM2就不会工作,原因是因为KM2和KM3和动断开关在控制;
  提供到一定时间后,KT闭合,KT动断断开,动全闭合,KM2线圈工作,KM2动断断开,同时KM2动合闭合,进入自锁的同时又断开了KM3线圈电压,主电路进入三角形工作。当按下SB1时,整个电路停止工作。