上端下来只有三相电,如果需要引出单相做控制回路,零线怎么取?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-12-15 07:10:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据题意,A、B、C三相电源进来了,但只有三颗线而苦于没有零线做220V的控制回路,怎么办呢?
题主的意思是将三相电分别接入负载后,再将尾端接在一起,引出一颗线做为零线,这种接法叫做星形接法,因为每相尾端电流互相抵消为零,所以,加在每相负载上首尾两侧的电压是220V。那么,这么做到底行不行呢?答案是可行的,但是有一个不得不说的前提条件,那就是三相负载必须绝对的平衡。 上端下来只有三相电,如果需要引出单相做控制回路,零线怎么取?
如果三相负载不平衡,其中有一相负载过小,其它两相过大,就会造成负载轻的电压升高而烧毁电气设备。
上端下来只有三相电,如果需要引出单相做控制回路,零线怎么取?
下图说明星形接法,取之零线的做法虽然可行,但不是长久之计。原因是只要其中一只灯泡(负载)烧断,其它两只灯泡就会中性点漂移,而加在它们之间的电压或是升高烧坏,或是电压不足,导致220V控制回路无法工作,所以,具有一定的危险性,不太赞成这种做法。
上端下来只有三相电,如果需要引出单相做控制回路,零线怎么取?
增加小型隔离变压器:最安全的做法,是在线路中安装一台小型的隔离变压器,将三相380V的电压变成单相220V使用即可。如下图:
图中安装了隔离变压器,既安全又实用,可以巧妙的解决题主的难题。
上端下来只有三相电,如果需要引出单相做控制回路,零线怎么取?

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-12-15 07:10:47 | 只看该作者
通过引用中性线的方法来当作零线用,这种方法很幼稚,根本就没有可行性。首先,没有零线的三相电路(它属于输电线路),本身就表示前面没有漏电开关,你只须在总开关前面加装接地线,并且一分为二,一作接地线,另一作零线,零线进入总漏电开关。其次,中性线在许多正常的情况下都会产生位移而带电(你的三相用电不平衡,来的三相电压相差过大,等等情况都会产生位移),会使许多的弱电系统不能正常工作,甚至影响LED灯电路;要是三相电路不正常,你的单相用电器会遭得很惨。中性线电压是零的情况是理想的情况,理想永远都不是现实的。