家中节能灯、手机充电器、电车充电器屡次烧毁,其他电器使用正常,测量电压225V左右在正常范围内,一条电源线3个用户,只此一家出问题,求原因分析。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-6-25 11:01:29 | 只看该作者
节能灯、手机充电器、电车充电器    它们三个是不是都有共同点。变压、整流、滤波、限流、抗干扰等
是不是可从这个几个方面考虑。
我是灯泡电工,也是来学习的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-7-3 15:10:22 | 只看该作者
换一个插排试试,多方面的问题,

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2018-7-4 11:24:49 | 只看该作者
线路有接触不良,造成浪涌电源电压过高引起,建议检查接线头

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-7-5 01:41:28 来自手机 | 只看该作者
应该多为谐波引起的!因为其他几家都没有问题,所以谐波源头应该在你家或离你家最近,至于这个源头是什么,不在现场也不知道,只有你自己去查查看!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2018-7-6 09:01:06 | 只看该作者
共同j学习,如有良好的解决方案,希望可以公示,谢谢