[求助帖] 漏电断路器

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-4-4 10:50:09 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用三相的漏电断路器,C20的,接单项设备,功率为4.8千瓦,送电以后不到三分钟就跳闸。请问是因为漏电断路器的电流小吗?需要换多大的漏电断路器合适,。还是因为三相漏电断路器不能接单项设备。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2018-4-4 11:23:14 | 只看该作者
4.8kw*1000/220=21.82A 其他的自己考虑

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-4-4 11:26:16 | 只看该作者
顺便问下三相漏电开关你怎么接的单相设备。没零线啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2018-4-4 18:35:35 来自手机 | 只看该作者
三相漏电保护器进四根出四根,A,B,C,零

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-4-5 19:20:14 | 只看该作者
我是菜鸟,但是我觉得应该是三相漏电断路器不适合接单相负载吧,三想漏电保护的原理不就是三相平衡,矢量和为零么,此时不输出感应电流;当三相失去平衡时,矢量和不为零,此时就有感应电流了,这样漏电保护器就动作。你接单相负载,只有一相,其它两相则可视为零,那么何来三相平衡呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报