外线电工也是电力维修的一个分支,主要负责户外电力作业,需要登高。相对于维修电工而言,环境更加严峻,作业更加的危险和不可把握,所以在外线电工作业的过程中更要注意安全!安全第一,牢记在心!
一、外线电工作业的一般要求。
1、外线电工须经政府劳动部门培训、考核、发证后方能上岗独立操作。
2、外线电工从事内线、安装、维修电工工作时,须遵守相应操作规程。
3、外线电工除遵守本规定外,还应遵守有关电业工作的安全规定。
二、外线电工工作要求。
4、穿戴好防护用品,认真检查当班使用的电工绝缘工具,测试仪器、登高索具、胸勾、安全带必须合格。
5、熟悉作业内容,制定周密施工方案,在高压或有触电危险的低压及通讯线路上施工时,必须办理停电命令单。认真较对工作票,严禁盲目施工。
6、施工负责人须检查监护施工人员,并严禁施工人员带病或酒后工作。
7、切断电源后,按规定验电并悬挂警告牌。施工线路两端装设接地线,装拆接地线须戴绝缘手套进行(装接地线,应先装接地端,再接受电端,拆地线时程序必须相反)。
8、登杆作业先检查杆基是否牢固,未完全牢固的电杆禁止攀登,登杆工作至少要有二人在一起工作,并定一人在杆下监护。登杆后安全带须牢固扣好。
9、禁止在转角杆导线内角上下进行工作,当转角杆上导线正在紧线时,禁止在紧线一侧上下杆和进行工作。同杆只能两人操作,上杆须待第一人站稳后,第二人才能上杆。
10、杆上传递工具、材料必须用合格绳索和工具袋吊上放下,严禁上下投掷,下面人员应戴安全帽,并不得在杆下活动。
11、割断电线,要注意下降途径,如有可能触及其他带电线路时,将电线用绳索吊住缓慢放下,并与带电线路保持足够安全距离。电线不得支持于树枝或屋顶上。在屋顶构架上工作要检查立脚点,保持牢靠。
外线电工:作业前,作业中,作业后的安全操作方法,你清楚吗?
12、雷雨大风时,所有架线及引入线工作须一律停止,并要采取有效措施防止未完工电力线因风吹碰及其他线路。
13、检修铁路、公路附近线路须指定专人监护,注意车辆通过时所产生的危险。检修穿越公路的线路,必要时,应经交通安全部门同意,设置标志或专人指挥,暂时停止通行。
14、外线架设和检修时,转角杆,终端杆应有防止倾倒的措施。
15、使用吊车立、拔杆时,吊车位置应适当,防止车身下沉或倾倒,先试拔,起吊过程有专人指挥,分工明确,指挥信号明确,杆下不准站人。立拔杆,拉绳须挂在电杆适当位置上,防止电杆突然倾倒。
16、人工立杆,杆坑应挖斜道、使用架腿立杆,架腿不应少于两付,并应有支板,立水泥杆时,架腿链应有防滑措施。
17、起立电杆应用合格绞磨摇车、葫芦等工具、设备,起重量不超过葫芦额定吨位。固定绞磨等设备的角铁桩不少于三根,钢丝绳应符合标准。电杆两侧及后方均要栓拉绳,起立过人有专人监视角铁桩,发现移动,应立即停工采取措施。
18、清理现场、拆除接电线、警告牌,消除各种不安全因素。
19、验收后办理完工手续。
外线电工登高特别需要注意安全!安全带一定要注意挂靠!确定安全方可作业!