[求助帖] 救助设备三相不平衡短路跳闸接触器欠压

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-1-9 19:47:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神帮帮忙,新手一枚,各种原因目前由我处理一台功率210KW的设备。
故障是:一按启动按钮,设备主线路交流接触器吸合2S后自动弹回,卸下交流接触器出线端负载也是一样。

经测量,此时L1相电压约440V,L2相电压约85V,L3相电压约430V,零线对地176V。

经查线(已经排除负载原因),拆除接入三相电中的L2相的负载(灯管),三相恢复正常,三相不平衡故障排除。

可是问题接着出现了,在拆除L2相负载情况下,按下设备的启动按钮,设备交流接触器无法吸合,甚至总空开跳闸,漏电开关凸起。

我的分析:L2相电压明显不正常,我认为是灯负载这一边的问题,但是拆除了这个灯,却无法正常启动(交流接触器不吸合,甚至跳闸)。从下面的

电路图来看:灯的线路和启动控制线路没有必然的联系,除了共用一根零线。

经绞尽脑汁,我发现,一旦拆除灯零线,接触器无法启动,我想是不是控制回路的零线经过灯的零线再回到公共端(端子台零线排)。









回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2018-1-9 19:56:43 | 只看该作者
本帖最后由 电气师阿木木 于 2018-1-9 20:05 编辑

交流接触器和主线路图

交流接触器.JPG (336.94 KB, 下载次数: 278)

交流接触器.JPG

QQ截图20180109200907.png (387.16 KB, 下载次数: 256)

QQ截图20180109200907.png

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2018-1-10 12:53:00 | 只看该作者
电源容量是否匹配,               

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2018-1-10 20:36:36 | 只看该作者
王栋春 发表于 2018-1-10 12:53
电源容量是否匹配,

解决了,是因为灯管电源线接触不良。