发表于 2017-12-6 16:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冷库工程立式冷凝器一般安装在室外,利用冷凝器的循环水池作为基础,安装位置较高,氨液可以顺利地流到高压储液器。循环水池的顶部要按照冷凝器的筒身径直开孔,以使冷凝水泄入水池,还需要留出落水观察孔,以便观察落水情况及测量水温。

冷库工程立式冷凝器在水池顶上安装时,可以浇灌钢筋混凝土预埋地脚螺栓来固定立式管壳式冷凝器,也可以在水池口预埋钢板,并将槽钢或工字钢焊接在钢板上作为基础,通过在槽钢或工字钢上开螺栓孔,用螺栓来固定安装冷凝器。

  冷库工程冷凝器安装后应在冷凝器的顶部设置操作平台(包括平台、栏杆、爬梯),目的是便于立式冷凝器的检查、检修和清洗。操作平台的习惯做法是在冷凝器筒壁上焊接斜支撑托平台,在冷凝器筒体上焊接时应注意焊接质量,防止焊接不当损伤筒壁,造成泄漏。操作平台的形式按冷凝器的台数及安装形式确定。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-12-6 21:13:48 | 只看该作者
学习了解一下    感觉不错   

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-12-8 15:05:51 | 只看该作者
王栋春 发表于 2017-12-6 21:13
学习了解一下    感觉不错

      谢谢您的支持

回复 支持 反对