小型冷库如何选择合适的冷风机呢?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-11-23 15:10:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冷风机又称空气冷却器,主要由蒸发管组和通风机组组成,依靠通风机的强制送风,使库房内的空气以一定的风速流过冷风机的蒸发管组,从而使库房温度降低。那么,小型冷库工程如何选择冷风机呢?本章小编就给大家详细介绍一下,希望能帮助到您!


一、冷冻库冷库匹配的冷风机:
每立方米负荷按W0=70W/m⊃3;计算。
1、 若V(冷库容积)<30m⊃3;,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
2、 若30m⊃3;≤V<100m⊃3;,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
3、若V≥100m⊃3;,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
4、若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)
5、当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35oC蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30oC蒸发温度计算。

二、冷藏库冷库匹配的冷风机:
每立方米负荷按W0=75W/m⊃3;计算。
1、 若V(冷库容积)<30m⊃3;,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;
2、 若30m⊃3;≤V<100m⊃3;,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;
3、 若V≥100m⊃3;,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;
4、 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);
5、 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。

三、小型冷库工程安装间匹配的冷风机:
每立方米负荷按W0=110W/m⊃3;计算。
1、 若V(加工间容积)<50m⊃3;,则乘系数A=1.1;
2、 若V≥50m⊃3;,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);
3、 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。
当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0oC蒸发温度计算。以上计算为参考值,精确计算按冷库负荷计算。