电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5054|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

S7-300/400和S7-1500对没有下载OB82、OB83、OB86和OB122的默认的系统响应

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-11-6 11:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S7-300/400如果发生了启动OB82(诊断中断)、OB83(移除/插入模块)、OB86(机架错误)和OB122(I/O访问错误)的事件,但是没有为上述事件生成和下载对应的组织块,CPU将会自动切换到STOP模式。为了在出现闪断时CPU和分布式I/O系统不停机,可以生成和下载上述组织块。
S7-1500如果发生了启动OB82、OB83、OB86和OB122的事件,但是没有为上述事件分配OB,默认的系统响应为“忽略”。因此即使没有生成和下载上述组织块,出现对应的事件时CPU也不会自动切换到STOP模式。如果希望在出现某类故障时切换到STOP模式,以保证设备和生产过程的安全,可以生成和下载对应的组织块,在该组织块中用“退出程序”指令STP使plc进入STOP模式。

本文转载自:西门子工业技术论坛


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-11-6 12:48:30 | 只看该作者
没有接触过,学习了解一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-27 07:25

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表