微信用户求助:2.5平方线能承受多少瓦
2.5平方铜线单芯空气敷设可以承载20A电流,只能这样给你说了,电压等级不同,承载的功率就不同,比如电压是10V,那就只10×20=200W,如果电压是220V,那就是220×20=4400W。
电线的负荷程度主要是取决于电流,也取决于电压等级。一般情况下50A以下1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100A电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A;那么多大平方的铜电缆就能算出电流了。按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8;这就是三相功率计算公式。单相的:P=U*I*cosφ,cosφ是功率因数功率因数对于阻性负载是1,感性负载选0.8.
可参考:http://www.diangon.com/wenku/dgjs/dgjc/201508/00028009.html

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-9-21 16:21:33 | 只看该作者
这个问题必须全面考量               