电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4684|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[分享] 编制接线盒清单项目的注意事项详解

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-9-19 09:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)接线盒项目编码包括:接线盒、拉线盒、灯头盒、开关盒、插座盒等。其中接线盒、拉线盒、灯头盒套用“接线盒”定额子目;开关盒、插座盒套用“开关盒”定额子目。项目名称应分:接线(拉线)盒、灯头盒、开关(插座)盒等。


2)接线盒项目特征中的“安装形式”指:明配、暗配等。 一般情况下祥泰电气提示配管为暗配,其配套的接线盒(含灯头盒、开关盒、插座盒)也应为暗装。其暗装的开洞、修补包括在配管安装中的凿槽、刨沟内。
与线槽安装配套的接线盒一般为明装。明装开关盒、插座盒统一执行明装接线盒定额。


3)配线保护管遇到下列情况之一时,应增设管路接线盒和拉线盒:
① 管长度每超过30m,无弯曲;
②管长度每超过20m,有1个弯曲;
③管长度每超过15m,有2个弯曲;
④管长度每超过8m,有3个弯曲。  



4)成套配电箱是在生产厂家制造、并在生产时已经全部完成了设备元件的安装与配线,并试验合格。所以祥泰电气提示即使为运输方便或便于安装而分成若干件,仍然属于成套配电箱,可直接套用成套配电箱安装子目。而箱内电器元件不需要再另套安装子目,也不需要再另套一次盘柜配线、端子板安装定额。