电气设备的外壳应有防护性接地或接零。接地保护与接零保护统称保护接地,祥泰电气提示是为了防止人身触电事故、保证电气设备正常运行所采取的一项重要技术措施。

这两种保护的不同点主要表现在几个方面:
一是:保护原理不同。接地保护的基本原理是限制漏电设备对地的泄露电流,使其不超过某一安全范围,一旦超过某一整定值保护器就能自动切断电源;接零保护的原理是借助接零线路,使设备在绝缘损坏后碰壳形成单相金属性短路时,祥泰电气提示可利用短路电流促使线路上的保护装置迅速动作。

二是:适用范围不同。根据负荷分布、负荷密度和负荷性质等相关因素。TT系统通常适用于农村公用低压电力网,该系统属于保护接地中的接地保护方式;TN系统(TN系统又可分为TN-C、TN-C-S、TN-S三种)主要适用于城镇公用低压电力网和厂矿企业等电力客户的专用低压电力网,该系统属于保护接地中的接零保护方式。当前我国现行的低压公用配电网络,通常采用的是TT或TN-C系统,实行单相、三相混合供电方式。即三相四线制380/220V配电,同时向照明负载和动力负载供电。三是线路结构不同。

接地保护系统只有相线和中性线,三相动力负荷可以不需要中性线,只要确保设备良好接地就行了,系统中的中性线除电源中性点接地外,不得再有接地连接;接零保护系统要求无论什么情况,祥泰电气提示都必须确保保护中性线的存在,必要时还可以将保护中性线与接零保护线分开架设,同时系统中的保护中性线必须具有多处重复接地。

了解完了以上的,原理是一样的,再来说你的保护性接地和保护性接零,保护性接地就是把设备外壳、配电柜体、仪表自控系统的屏蔽线等都与标准的地线相接,不接入保护系统;保护性接地就是把设备外壳、配电柜体等与从变压器引出的零线相接。要注意,有时候电气系统的地线和仪表自控系统的地线要相互绝缘。