SINAMICS 电机模块母线电压值下降报F30003

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-9-16 21:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SINAMICS S120 BLM 带MM,BLM启动后运行正常,MM显示直流母线电压810V, MM收到启动命令后r0070 显示母线电压迅速下降到600V,报低电压F3003停机,这是BLM电压仍然是810V。 用万用表确认BLM电压也是810V。问题出在MM上,更换CIM后正常。
也就是由于CIM的损坏导致的误报电压故障。
本文转载自:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-9-16 22:05:56 | 只看该作者
这个没有接触过   了解一下