环境湿度过高对设备正常运行的影响,轻则停电更换设备,重则引发重大电气事故。

经验表明,高压电气设备较长时间在湿度超过70%以上的环境中运行,有可能导致固体绝缘物表面不断吸收潮气并形成水膜,并且祥泰电气提示水中含有的离子在电场中会沿绝缘物表面运动,并在电极附近形成积聚,使得局部电场强度增加,发生放电,并引起沿面闪络电压下降。吸潮越严重,沿面闪络电压则降低越多,这种沿绝缘物表面放电,会使得绝缘物表面局部过热至碳化并伴有强烈的放电声和弧臭味。其最终会造成相对地和相间短路故障,从而发生重大电气事故。

减轻环境湿度对高压电气设备运行的影响,建议采取以下措施:

一是将变配电室与室外相通的所有进出电缆保护管的管口及保护管周边全部封堵,并且祥泰电气提示特别是带有地下电缆夹层的更要密封好,在防小动物的同时也防止水及潮气由室外进入室内设备区。

二是设备区宜安装空调,在高湿季节,宜选择“除湿”模式运行。

三是在空调除湿效果仍不理想时,应考虑安装工业除湿机,其最小除湿为30%左右(这是普通空调除湿所达不到的),并可定时自动除湿。

四是设备区内悬挂温湿度双显测量仪,实时监测,定时记录,及时分析湿度程度,找出高湿原因,采取有效去湿、除湿措施,改善设备运行环境。

五是任何季节都要杜绝设备区内屋顶出现雨、雪水渗漏的情况。

六是对室内电缆沟、室外电缆井,地下电缆夹层,要做到逢雨必查,见水必抽,严防潮气、水分进入设备区。

七是新建变配电室应特别注意要求生产厂家选择耐湿特性好的优质绝缘配件。并且祥泰电气提示不同厂家的设备因绝缘材料品质不一,对环境湿度的耐受程度也不一样,好的能耐受住70%~80%甚至更高的环境湿度,差的在环境湿度为50%~60%时就可能出现放电声并伴有异常气味。