现有个项目情况如下:农村,80KVA变压器,共30户人,无大功率负载,(就普通生活用电)现有一用户要在距变压器1200米的地方使用11KW(15匹)制冷压缩机。线路为50的铝线。请问各位大师,能正常起动运行吗?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-9-12 16:42:24 | 只看该作者
不可以     应采用变频器