[求助帖] 空气开关关了之后一个灯才亮,是什么问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-8-15 16:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里有一路空气开关是专管电灯的,开启的时候,只有一个灯不亮。
关了这一路的空气开关,这个灯反而亮起来了,但是其他灯会闪烁。
请教下高手,到底是什么问题?


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-8-15 21:17:43 | 只看该作者
突然出现还是新安装的  估计是接线错误造成的  零线的问题

点评

新安装的,哪里接线的问题?是电灯还是空气开关呢?  详情 回复 发表于 2017-8-15 21:47

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-8-15 21:47:06 | 只看该作者
王栋春 发表于 2017-8-15 21:17
突然出现还是新安装的  估计是接线错误造成的  零线的问题

新安装的,哪里接线的问题?是电灯还是空气开关呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-8-15 22:42:41 | 只看该作者
jay1982 发表于 2017-8-15 21:47
新安装的,哪里接线的问题?是电灯还是空气开关呢?

仔细查找零线的走线      

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-8-16 07:37:24 来自手机 | 只看该作者
开关是单控火线还是双控火零线乛

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-8-16 07:43:15 来自手机 | 只看该作者
有问题问那盏灯没接零线?可能接到另一路的火线上了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-8-16 08:27:14 | 只看该作者
不亮时候,卸下灯泡,开灯量灯泡零火是否有电,都是什么线色,之后拉下空开,再量这两根线的零火和线色,之后依次拉下别的空开依次量这两根线做比较

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-8-16 20:07:29 来自手机 | 只看该作者
首先你开关接在零线上了。其次那个特殊的灯泡一端接了开关的进线端,与其他的灯泡成了并联状态。当开关闭合时,它北短接,所以不亮。开关断开时,它有回路,所以亮。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-8-16 20:09:07 来自手机 | 只看该作者
首先你开关接在零线上了。其次那个特殊的灯泡一端接了开关的进线端,与其他的灯泡成了并联状态。当开关闭合时,它北短接,所以不亮。开关断开时,它有回路,所以亮。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2017-8-19 17:30:52 来自手机 | 只看该作者
单相通电灯不亮有两种可能~    1   火火 2 零零,既然和其它灯并联怎么可能不亮?短接了为啥不短路?是你没说清楚还是我没明白请告知。

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2017-8-21 11:34:50 | 只看该作者
dfxsb 发表于 2017-8-19 17:30
单相通电灯不亮有两种可能~    1   火火 2 零零,既然和其它灯并联怎么可能不亮?短接了为啥不短路?是你 ...

短接的意思是电流从另一条支路流过,因为这条支路分得的电流占大部分比例。剩下的一条支路有用电器,也就是灯泡,怎么会短路,只是它分得的电流很小。所以灯不亮。