     容错式连接只需要进行组态,不需要其他专门的编程工作。从用户程序的观点看,S7 -400H的作用几乎和标准系统一样。运行容错功能所需的通信功能和同步功能都已经集成在容错CPU的操作系统中,通信连接的监视以及发生故障事件时的自动切换在后台自动运行。用户程序完全没有必要考虑这些功能。
    S7 - 400H用STEP 7进行组态和编程,完成配置后可以把S7 - 400H看成一般的S7 -400系统。冗余单元的工作由操作系统来监视,出现故障后可以独立地执行切换工作,用STEP 7组态时已经将所需信息组态进去,并通知系统。
    组态和编程需要可选的S7 H Svstem软件包,能在S7 - 400系统上使用的所有的标准软件工具、工程用软件工具和运行软件工具都可以在S7 - 400H上使用。
    除了那些既可以在S7 - 400上使用也可以在S7 - 400H上使用的功能块外,S7 - 400H系列还提供了一些与冗余功能有关的组织块,例如0870(I/O冗余故障)和OB72 (CPU冗余故障)。使用系统功能SFC 90“H_CTRL”,用户可以禁用或重新启用容错CPU的链接和刷新。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-7-23 06:05:30 | 只看该作者
这个没有接触过   学习了解一下