电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 23110|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

标准的正反转带星三角启动的三相异步电机运转电路原理图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-7-8 08:16:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仔细看了你拍的两张照片,实际上就是正反转的星三角启动电路,当然也可以用在双速电机的正反转和两段速控制上,换个角度看,星三角也是两段速,请关注:
一、标准的正反转带星三角启动的三相异步电机运转电路原理图
标准的正反转带星三角启动的三相异步电机运转电路原理图

图中,KM1是电机正向运行接触器,KM2是反向运行接触器,KM3是三角形构建接触器,KM4是星形构建接触器。
二、标注题主拍的接触器并说明如下
标准的正反转带星三角启动的三相异步电机运转电路原理图

和上边的原理图对应上了,图中,KM1是电机正向运行接触器,KM2是反向运行接触器,KM3是三角形构建接触器,KM4是星形构建接触器。完全就是一个标准的星三角启动电路,同时具备了电机正反转控制。

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2017-9-6 16:30:05 | 只看该作者
错误的电路图,KM4自锁后还怎莫转换

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-7-8 08:55:33 | 只看该作者
不错的资料,学习了,谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-7-8 09:56:19 | 只看该作者
为什么在KM4线圈有延时开关下,还要加自锁KM4,那三角启动时不是KM4要比KM3动作的晚?

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-7-8 13:06:23 | 只看该作者
这个注意转换延时环节                           

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-9-6 16:33:13 | 只看该作者
yiwenj5459 发表于 2017-7-8 09:56
为什么在KM4线圈有延时开关下,还要加自锁KM4,那三角启动时不是KM4要比KM3动作的晚?

画错了呗,KM3/KM4换下位置,时间继电器常开、常闭换下位置

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-5-11 10:56

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表