微信用户求助:空开拉闸以后,下口带电怎么回事
一般情况是零线断路引起的。
零线断路的主要原因有:
1、三相负载严重的不平衡,导致零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断;
2、配电变压器的零线接线柱与导线连接接触不良,引发零线断路,主要是维护不到位所致;
3、三相四线制线路零线上装有熔断器或单独的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路,零线上不要安装熔断器和开关较好。
4、配电变压器内部零线引出线断路;
5、断开三相四线制线路时,先断开零线;
6、零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长了,引起零线断路;
7、其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-6-21 12:49:24 | 只看该作者
还有一种可能是接线反致

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-6-21 19:22:25 | 只看该作者
空开触头烧坏粘连,也会造成拉闸后,有的相带电

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-6-25 13:32:18 来自手机 | 只看该作者
他说的这种情况我觉得跟零线断线扯不上什么关系,断路器本身就是应该用在切断火线的,如果切断后零线上哪里还会有电,只有没断开(单极)或其中一极没断开的三相断路器可致下端仍然带电。再有就是电路本身就不规范,是从另外带电线路与之相接。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-6-25 19:47:50 来自手机 | 只看该作者
沙发和地板说的情况都可能存在,不知楼主查出什么问题没

回复 支持 反对