请教:空开推上后过几个小时后就跳

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-5-15 15:23:05 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空开推上后过几个小时后就跳,空开也换了,负荷也不大,只有几个灯泡。空开也不发烧,线路也不烧,求助。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-5-15 15:25:18 | 只看该作者
你先把这个空开二次线都拆掉,再合上空开。如果不掉闸了,那就是插座线路有轻微漏电之处;如果还掉闸,那就是空开坏了,按原规格直接换一只即可。

点评

个人意见:我估计他的空开出线绝缘不好,一直有微弱漏电热效应现象,时间长了热量累积忽然让绝缘损坏跳闸;或者线路有虚接地方电流断断续续的引起空开误动作。  详情 回复 发表于 2017-5-15 21:48

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-5-15 21:48:53 来自手机 | 只看该作者
admin 发表于 2017-5-15 15:25
你先把这个空开二次线都拆掉,再合上空开。如果不掉闸了,那就是插座线路有轻微漏电之处;如果还掉闸,那就 ...

个人意见:我估计他的空开出线绝缘不好,一直有微弱漏电热效应现象,时间长了热量累积忽然让绝缘损坏跳闸;或者线路有虚接地方电流断断续续的引起空开误动作。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-5-16 19:09:04 来自手机 | 只看该作者
检查下线路是否出现破损,时间长,加上绝缘老化,线路有可能会破损

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-5-18 16:52:26 来自手机 | 只看该作者
说清楚是空开还是漏保,再用卡表卡一下电流就能知道是过载还是漏电了