求电缆截面积

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-10-23 11:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大楼水泵主机8台8150w,循环泵8台650w,热水增压泵3台5500w,电辅热2个6000w,求算要用多大的电缆,请考虑启动电流及是否满负荷使用,急急急

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-10-23 12:57:14 | 只看该作者
35的较为稳妥

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2016-10-23 14:12:39 | 只看该作者
你好,35的是不是小了,可能我刚才没写清楚,重写一下:大楼水泵主机8台每台8150w,循环泵8台每台650w,热水增压泵3台每台5500w,电辅热2个每个6000w,求算要用多大的电缆,请考虑启动电流及满负荷使用,急急急总功率98.9kw

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2016-10-23 14:18:01 | 只看该作者
版主,你好,这个是按照三相电,一个千瓦2安培算,98.9*2=197.8A,还是按照98.9/100*150=148A算

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-10-23 21:22:34 | 只看该作者
13764048136 发表于 2016-10-23 14:18
版主,你好,这个是按照三相电,一个千瓦2安培算,98.9*2=197.8A,还是按照98.9/100*150=148A算

请用 回复 功能提醒你要告诉对象知道   这个电动机是感性负载 这个要和纯阻性的电炉丝负载区分对待的   我略微估算了一下电流在175左右  如果距离较长的话 35的确有些差强人意  还是直接上50平方的吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2016-10-27 11:17:03 | 只看该作者
好的,谢谢版主,电缆是从地下室进桥架直达12楼顶层,主要是保证整个楼层水压。

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-11-30 21:48:16 来自手机 | 只看该作者
95的铜线为好

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-11-30 21:50:05 来自手机 | 只看该作者
考虑到散热等因素   还是选用95的铜线较为合适

回复 支持 反对

使用道具 举报