TN-S的第一个字母(T)表示电力系统有一点直接接地;第二个字母(N)表示外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点);第三字母(S)表示中性线和保护线是分开的。
即:TN-S系统规定在负载侧PE线(保护线)和N线(中性线)分开。
1.施工现场临时用电必须有施工组织设计,并经审批。
2.装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,并做好记录,电工必须有电工操作证。
3.缆必须使用五芯电缆线。电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损失和介质腐蚀。架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。
4.力线路必须采用TN-S接零保护系统,保护零线的设置必须符合技术规范。
5.电箱必须符合“三级配电两级保护”和“一机、一闸、一箱”的要求,同时必须装设漏电保护器。
6.工现场临时用电必须经过监理人员组织验收,并由监理人员签发准许使用意见。
|
|