[求助帖] 关于接触器吸合问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-7-26 22:47:29 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近遇到一个问题,就是接触器在通电状态下自己不断的吸合断开,不断的跳动!不知道各位高手们是否能予以解惑

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2015-7-27 10:31:16 | 只看该作者
检查电压是否正常,接触器的铁芯是否生锈,油污,复位弹簧是否卡住不灵活,线路是否存在接触不良等等。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2015-7-27 11:22:13 来自手机 | 只看该作者
374931398 发表于 2015-7-27 10:31
检查电压是否正常,接触器的铁芯是否生锈,油污,复位弹簧是否卡住不灵活,线路是否存在接触不良等等。

220V交流电压正常、接触正常、里面也清理过了、试的时候就是不行,过段时间就自己吸合

点评

是否清理过装配问题?  发表于 2015-7-27 11:54
检查铁芯的短路环是否开路?  发表于 2015-7-27 11:51

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2015-7-27 11:23:45 来自手机 | 只看该作者
1043442017 发表于 2015-7-27 07:20
线圈坏了漏电换了

意思是线圈漏电会出现这种情况吗?能具体解释一下不?不是太明白、谢谢哈

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-7-27 11:36:42 | 只看该作者
短路环断开,检查短路环 ,接线端子,接触不良

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-7-27 12:48:55 | 只看该作者
遇到过,也是漏电引起的,你可以在不给电的情况下,看线圈2端是否有电压存在

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2015-7-27 20:48:37 | 只看该作者
这个首先看一下线圈电压等级是否匹配,再者看一下磁铁截面是否清洁,还有就是磁铁上面的短路环是否有松动或者脱落断裂

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2015-7-27 20:52:58 来自手机 | 只看该作者
谢谢大家的热心解惑!

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-7-30 20:37:49 来自手机 | 只看该作者
有可能是线头松动电压不稳定!,也有可能是铁心表面太脏了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-9-23 21:15:10 | 只看该作者
你们这些人呀,人家给出了这么多主意,到底修好了没,修好了是什么原因,发出来大家分享一下嘛

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2016-9-29 19:47:56 | 只看该作者
一般只要是接触器的问题 都是直接换新 除了清洁的外