发表于 2019-1-16 18:44:27 | 只看该作者
两个接触器,一个控制正转,一个控制反转

回复

使用道具 举报

38#
发表于 2019-3-6 17:40:00 | 只看该作者
两个接触器的相序是不一样的 如ABC ACB

回复

使用道具 举报

39#
发表于 2019-3-6 22:39:18 | 只看该作者
进来学习  增加知识

回复

使用道具 举报

40#
发表于 2019-3-12 16:34:43 | 只看该作者
相位不对  

回复

使用道具 举报

41#
发表于 2019-4-1 10:49:31 | 只看该作者
正反转,三项四线最简单的就是就是零线互锁,火线自锁。先接机械按钮,红色复合按钮未停止按钮,两个绿色复合按钮。相线接按钮,红色按钮算是公共按钮停止键,分别和两个绿色按钮接线接绿色按钮的常开点。红色和绿色按钮分接两个KM1,KM2的自锁线路。之后呢KM1常闭点连接KM2的A2线圈触电,K21常闭点连接KM1的A2线圈触电。然后零线分接KM1和KM2的常闭触电这样就互锁了,这样就完成了正反转。
口诀:
红色按钮常闭点接相线,分接绿色按钮常开点
红钮出线接电器常开点,绿钮出线分接A2线圈。
接触器上下常开和常闭,上接控制下接自互锁,
相线接下端线圈接常开,零线接联电器常闭点。

回复

使用道具 举报

42#
发表于 2019-4-2 23:01:18 | 只看该作者
这个很简单的呀!上半部分的接触器后端的两个端子是线圈,前端四组端子左边三组是接触器的主触头,是接三相的,最右边那组是接触器自带的常开辅助触头,所以最左变那一相电从主触头又并了一根线接到后面的线圈上。两个接触器是380V的接触器,左边的是逆接触器。右边的是顺接触器。以顺启动为例,按下按钮,最右边那一相电经过停止按钮,再经过顺启动按钮,再经过逆接触器增加的常闭辅助触头(也就是白色的F4-11),回到顺接触器线圈的另一端。所以线圈得到两相电吸合,那么增加的常闭辅助触头断开,确保了此时逆启动无效,这就是互锁,而线圈自带的常开触头是并在顺启动按钮两端的,所以此时吸合就保证了按钮放手顺接触器线圈仍得电,这就是自锁。逆启动也类似,所以两个启动之间的切换要先按停止按钮。
下半部分的图是点动,所以不需要自锁,所以也就不需要常开辅助触头,因此接触器主触头右边的那组自带的辅助触头是常闭触头,不需要增加辅助触头,其他都与上半部分一样。

回复

使用道具 举报

43#
发表于 2019-4-16 18:32:21 | 只看该作者
王栋春 发表于 2015-3-20 20:21
这个应该很简单的,楼主不妨自己再下一点功夫

没接对吧,要不然怎么实现不了呢

回复

使用道具 举报

44#
发表于 2019-4-16 18:33:34 | 只看该作者
接对线 就能实现

回复

使用道具 举报

45#
发表于 2019-4-17 08:34:10 | 只看该作者
转身已千年 发表于 2014-6-5 10:17
你是什么目的???

看看是不是  线接错了

回复

使用道具 举报

46#
发表于 2019-5-8 20:23:42 来自手机 | 只看该作者
换相序,380要换两根相序,才能实现正反转!

回复

使用道具 举报

47#
发表于 2019-5-10 07:48:16 | 只看该作者
这个接触器控制是380V

回复

使用道具 举报

48#
发表于 2019-7-3 08:01:44 | 只看该作者
网上找个实物接线图,对着接,接完多想一下就能理解了