8金币
      有A B C三个电机,按开始键A B电机运行,过5秒后B电机停止,C电机运行,B电机和C电机不能同时运行,画一线路图。


回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-17 06:27:43 来自手机 | 显示全部楼层
留下你的联系方式,我画给你。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-1-17 08:04:46 来自手机 | 显示全部楼层
吴师 发表于 2014-1-17 06:27
留下你的联系方式,我画给你。

825524441我的qq,谢谢啦

回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-17 16:04:11 | 显示全部楼层
不知道我画的对不对
QQ图片20140117160255.jpg

点评

画的有问题,SB2按下瞬间ABC会同时动作,很有可能C吸合,KM3的两个常闭都断开。所以应该在C线圈前画上KT的常开,同时在KT常开上并联KM3自锁  发表于 2019-6-20 12:39
把时间继电器和C电机的关系处理一下,其他基本符合要求。  详情 回复 发表于 2017-8-28 12:21
按说明要求时间继电器和C没关系。  发表于 2017-8-28 12:18
感觉有点问题,C电机好像不受时间继电器的控制  详情 回复 发表于 2016-12-13 15:30
KM1要自锁  详情 回复 发表于 2016-12-4 15:35

回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-17 19:14:36 | 显示全部楼层
这和星三角的控制电路差不多,主电路改改就可以

点评

有料。。。。  发表于 2018-11-12 16:40
简单实用,赞  发表于 2018-3-24 23:19
翻看评论,发现阁下见解独特,一针见血,可见电路理论学习和理解很透彻,特此点赞!  详情 回复 发表于 2017-9-26 10:45

回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-17 22:25:37 来自手机 | 显示全部楼层
面霸120 发表于 2014-1-17 16:04 不知道我画的对不对

不怕打击的话就听听我说错误在哪里!1符号错误,你的常开常闭都放一个方向了,2原理错误,a通电延时闭合你用哪里去了?b.第三个接触器的自保哪里去了?  c你的状态指示灯没有设计,没有表示。

点评

吆西、一针见血啊。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-10 13:48

回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-17 22:38:14 来自手机 | 显示全部楼层
xiacheng1993 发表于 2014-1-17 08:04 825524441我的qq,谢谢啦

我已经给楼主画好了。就是利用星三角延时解压启动电气原理的基础上加了,abc 三个电机工作指示灯,加了三个热继电器保护电机的过载。现在网上找器材的参数,核对好看就发给你。

点评

牛X  发表于 2018-9-1 10:44
有点水平,也有点自以为是  发表于 2016-2-6 11:05

回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-20 12:26:04 | 显示全部楼层
吴师 发表于 2014-1-17 22:25
不怕打击的话就听听我说错误在哪里!1符号错误,你的常开常闭都放一个方向了,2原理错误,a通电延时闭合 ...

首先我承认错误,常开常闭方向不对,我学习了。谢谢!第二他要求5秒之后B电机停止,不是AB电机停止,而是AC同时运行,所以KM3不需要自锁,第三题目没有要求接指示灯。

点评

简洁明了  发表于 2019-7-26 11:28
我感觉这吴师是个特别较真的人,只要别人求助,不管别人是求助主电路还是控制电路,要指示灯还是不要指示灯,全部画出。这样严谨的态度固然是好,但我想说他的语气还真有点让人难受。  详情 回复 发表于 2017-9-21 13:30
我觉得你说的有道理,我很想知道,他画的是什么样?求指教!  发表于 2015-8-1 18:31

回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-20 17:49:58 | 显示全部楼层
    留下你的联系方式,我给你发送过去

回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-20 19:23:38 来自手机 | 显示全部楼层
面霸120 发表于 2014-1-20 12:26 首先我承认错误,常开常闭方向不对,我学习了。谢谢!第二他要求5秒之后B电机停止,不是AB电机停止,而是 ...

嘿嘿,我给说的abc不是对应三个接触器哦!'这个电路问题在于km2和km3在sb2按下的瞬间都有可能通电,虽然有各自的常闭做互锁,km3一样有五成的机会先吸合。那么km2的五秒运转就没有咯。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
yinweilinywl + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-20 19:25:44 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题我已经纠结过很长时间  发表于 2018-9-3 15:36
吸和顺序确实是问题所在  发表于 2016-2-29 16:45

回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-20 19:35:19 来自手机 | 显示全部楼层
面霸120 发表于 2014-1-20 12:26 首先我承认错误,常开常闭方向不对,我学习了。谢谢!第二他要求5秒之后B电机停止,不是AB电机停止,而是 ...

其实你该sb2按下的时候km1kt同时得电km1自保控制回路。然后用kt的延时断开控制km2;用kt的延时闭合控制km3. (km3的常开自保km3的得电,km3的辅助常闭断开kt和km2)

点评

楼主处理好了没?分享一下我们也好好学学,对以后工作有帮助  详情 回复 发表于 2016-9-22 18:11
高手!多谢指教!可以把这个电路图发给我么?谢谢!249175456@qq.***  发表于 2015-8-1 18:44