 楼主| 发表于 2013-12-25 23:12:19 | 只看该作者
上海电工 发表于 2013-12-25 16:26
再说一遍清楚点:那么长时间用下来,是最近才这样老是跳闸把。所以总开和分开的大小一点关系也没有。漏电保 ...

有理,有理,那就是电线老化?

回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2013-12-25 23:16:16 | 只看该作者
上海电工 发表于 2013-12-25 16:26
再说一遍清楚点:那么长时间用下来,是最近才这样老是跳闸把。所以总开和分开的大小一点关系也没有。漏电保 ...

我把总开换了,一天都没跳闸,我觉得你分析的是最准确,不过我现在还有个问题,就是电闸那里有电流声,不是一直有,是开空调就出现的!请帮忙分析一下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 2013-12-25 23:19:38 | 只看该作者
吴师 发表于 2013-12-23 12:03
就跳闸,前面的漏电?线路有漏电现象或者零线地线接错。你要看是用什么电器才跳,重点检测它的外壳,或者 ...

吴师傅,我把总开换了,一天都没跳闸,但是电闸那里有电流声,不是一直有,是开空调就出现的!请问,这个是什么原因啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2013-12-26 15:57:33 | 只看该作者
有声音呢,一般都是接触不好,家里的东西其实老简单了。总共就那么点东西。什么零序电流,将通俗点呗!

回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2013-12-26 18:23:14 | 只看该作者
看一下漏电保护器的额定电流是多大的,看你后面分开关上每一个都是16A的,检查一下零线与底线的接线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2016-2-21 22:47:42 | 只看该作者
上海电工 发表于 2013-12-25 16:26
再说一遍清楚点:那么长时间用下来,是最近才这样老是跳闸把。所以总开和分开的大小一点关系也没有。漏电保 ...

您好,我是刚刚装修好的房子,2015年开始入住。发现总是跳闸。也找装修公司

过来检查过几次,一直没有找到原因。最近,突然找到一个规律,就是开空调的

期间,跳闸次数较多。特征:1.夏天、冬天开空调时,频繁出现跳闸。其它时间

把空调电源拔掉时,没有发现过跳闸。2.跳闸只是跳总闸,其它正常。3.跳闸时

,是突然的,并不是打开、关闭某电器时。跳闸后重新打开总闸,也不会立刻跳

闸。请问什么原因呢。谢谢。

回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2019-2-22 23:10:25 来自手机 | 只看该作者
从你的图中可以看出总开关跳闸是你的开关额定电流小,现在的用电量,特别是家里有空调的,32安的漏电开关远远不够,应该换上63安的,还有,你所用的漏电开关和空气开关都是杂牌的,建议推荐德力西的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2019-2-23 08:21:30 | 只看该作者
你家的总开关是漏电开关,32A的,在开空调的时候才不定点跳,跳闸的时候你家漏电蓝方块弹出来了吗?如果没弹出来是过流跳闸,换一个大一点的。如果蓝方块弹出来,很可能是空调绝缘

回复 支持 反对