接触器互锁一般称为电气互锁,按钮互锁一般称为机械互锁。

回复

使用道具 举报

182#
发表于 2015-8-28 22:08:33 | 只看该作者
是接触器互锁,当正转线圈km1接通,时,KM常闭触点断开,常开触点闭合。km1常闭触点串联在KM2线圈的线路中,所以当KM1线圈得电时,KM2不可能得电,当KM2接通时,也是如此。这就是所谓的接触器互锁,

回复

使用道具 举报

183#
发表于 2015-9-6 14:57:23 | 只看该作者
联锁就是你按了启动开关松开手还会实现自动运转,互锁就是你转我就不转的意思。所以你那张图联锁互锁都有的

回复

使用道具 举报

184#
发表于 2015-9-7 16:52:01 | 只看该作者
自锁:通过自身结构,保持动作后的状态,并维持不变
互锁:将相互关联的电器动作捆绑,限制互锁的电器不能同时动作或者即时同时动作
连锁:自锁与连锁的混合体或者通过连锁各类电器的动作机构,达到预想中的一些列自动反应

回复

使用道具 举报

185#
发表于 2015-9-7 17:33:42 | 只看该作者
互相制约联锁控制又叫互锁,就像图中KM1和KM2不能同时动作,所以把对方的动断触点串联到自己的线圈上,形成互锁。联锁是有前后顺序的,例如按下SB1后KM1的动合触点才会动作(A动作后B才会动作),叫按钮联锁。语言组织能力不佳,如有不懂,还请赐教。

回复

使用道具 举报

186#
发表于 2015-9-12 23:16:56 | 只看该作者
SB1按下时KM1线圈得电,使另外一条回路中的KM1常闭触点打开,反之按下SB2,KM2线圈得电,KM2常闭点打开

回复

使用道具 举报

187#
发表于 2015-9-16 22:16:43 | 只看该作者
他说的是KM1线圈串上KM2常闭点,KM2线圈串上KM1常闭点。这样KM1和KM2线圈就不能同时接通了。

回复

使用道具 举报

188#
发表于 2015-9-17 09:29:01 | 只看该作者
学习啦涨知识啦感谢

回复

使用道具 举报

189#
发表于 2015-9-20 18:35:08 | 只看该作者
互锁是用前一个制约后一个,后一个制约前一个。
联锁是按下同一个开关,同时动作

回复

使用道具 举报

190#
发表于 2015-9-20 21:19:09 | 只看该作者
互锁是两个电气元件的线圈用触点相互连锁。
联锁则是另外一个对象的动作是受到前个对象的制约的
有接触器互锁和按钮互锁,或者是接触器和按钮同时互锁

回复

使用道具 举报

191#
发表于 2015-9-22 10:51:48 | 只看该作者
互锁,几回路间利用某一回路的辅助触点,去控制对方的线圈回路,进行状态保持或功能限制。一般对象是对其他回路的控制。互锁是指在正反转控制电路中,防止同时启动造成电路短路,而用一条控制线路中的继电器的常闭触点串联在另一条控制线路中,当这条控制线路接通时自动切断另一条控制线路,从而避免短路事故的发生.KM2和KM1的常闭触点相互串接在对方的线路中,就是互锁。

回复

使用道具 举报

192#
发表于 2015-10-5 13:20:35 来自手机 | 只看该作者
互锁是防止误操作短路,是利用两个接触器的常闭触点实现的