电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 157056|回复: 153

时控开关控制电机

  [复制链接]
发表于 2013-6-6 14:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金币
用时控开关控制电机,动作时正转20分钟,反转20分钟。带指示灯,电源指示灯,正转指示灯,反转指示灯,故障指示灯!那位师傅帮忙设计一点电路图


回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-6 17:24:19 | 显示全部楼层
不熟悉画图软件

回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-9 08:13:45 | 显示全部楼层
用两个时间继电器,交替互锁得电。一个带接正转接触器,一个带接反转接触器(两个接触器也要互锁)。电源指示灯接在开关之后,正转灯串接在正转接触器的辅助常开触头上,反转灯接串接在反转接触器的常开辅助触头上。故障灯串接在热继电器的常开上。一般我做这些都不要图纸的,线号都不写。:lol

点评

很好的,不错适用  发表于 2019-9-6 09:45
大拇哥  发表于 2018-12-21 14:53
点赞。。。。。  发表于 2018-11-12 16:43
讲的比较透彻  发表于 2018-9-3 15:38
简单,实用  发表于 2018-9-1 10:38

回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-9 08:14:44 | 显示全部楼层
用两个时间继电器,交替互锁得电。一个带接正转接触器,一个带接反转接触器(两个接触器也要互锁)。电源指示灯接在开关之后,正转灯串接在正转接触器的辅助常开触头上,反转灯接串接在反转接触器的常开辅助触头上。故障灯串接在热继电器的常开上。一般我做这些都不要图纸的,线号都不写。

点评

表示你水平高,有经验。但是你不画图,坏了你让后面的学徒怎么检查线路故障!电工作业还是按步骤来吧  发表于 2016-5-10 09:54
这位朋友是做电路设计的吧?非常想认识一下!  详情 回复 发表于 2015-8-1 18:51

回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-17 22:05:32 | 显示全部楼层
根据电机功率选择,功率小的用接触器控制大的还应采用降压启动380Vs时间继电器互锁锁得电。一个带接正转接触器,一个带接反转接触器(两个接触器也要互锁)加电机综合保护。电源指示灯接在开关之后,正转灯串接在正转接触器的辅助常开触头上,反转灯接串接在反转接触器的常开辅助触头上。故障灯串接在热继电器的常开上。

点评

完美  发表于 2017-5-24 10:59

回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-23 17:58:27 | 显示全部楼层
楼上几位讲得没错,我不会用电脑画图,抱歉。

回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-24 20:31:29 | 显示全部楼层
前面几位师傅已经对工程进行了理论解说···我就没有必要重复了;根据用户的要求制作···

回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-27 21:44:23 来自手机 | 显示全部楼层
我感觉你说的是用时钟控制器控制吧,用设置20分钟开停20分关,把电源接到正转接触器线圈上,取一根火线接正转接触器常闭,通到反转接触器线圈上,或者先接时间继电器再接反转接触器线圈

回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-29 21:14:04 | 显示全部楼层
f59t 发表于 2013-6-27 21:44
我感觉你说的是用时钟控制器控制吧,用设置20分钟开停20分关,把电源接到正转接触器线圈上,取一根火线接正 ...

时钟控制器?当学生的时候见过的。原理是通电才走的时钟,表针就是一个动触点,表盘上有几个静触点。表针转到哪里就接通哪里的时钟控制器!

回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-12 20:58:19 | 显示全部楼层
现在都是数字的,和电子表一样液晶显示,非常好调网上搜一下就行,能分好像是十个时间,比如1点开2点关 4点开5点关调一次就可以实现你需要的几次开关

点评

还是时间继电器好用些  发表于 2018-1-2 22:39

回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-15 22:27:33 来自手机 | 显示全部楼层
找了两张图片,希望有所参考
74416741.jpeg

点评

这个没用!!  发表于 2016-8-15 13:49

回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-18 01:27:33 来自手机 | 显示全部楼层
f59t 发表于 2013-8-12 20:58 现在都是数字的,和电子表一样液晶显示,非常好调网上搜一下就行,能分好像是十个时间,比如1点开2点关 4点 ...

这个时间控制器,才三四十块钱的微电脑控制用了许多,上下班的铃声,路灯的定时开关,澡堂的定时热水,这里不适合啊,最多的才十六次(路)开停,二十分钟一个开二十分钟一个停,不够用了。

点评

吴师是个热心人,  发表于 2018-9-3 15:42
我在压缩空气干燥机上看见一种疏水阀控制器,非常喜欢,特别适合控制定时正反转。它是一个小型时控开关可以直接插到电磁阀线圈上,两个旋钮分别设置延时时间和运行时间。有机会的话我拍照给你分享一下  详情 回复 发表于 2017-8-1 22:37
想拜你为师,吴师傅  详情 回复 发表于 2016-11-14 11:33

回复