YRQ液体电阻起动柜又称绕线式水阻柜、液阻柜、高压水阻柜等,串联在电机转子回路中,实现电机降压无冲击地平滑起动,在一定时间范围内可多次进行起动,起动电流是电机额定电流的1.3倍内,广泛应用于矿山、冶金、建材、钢铁等行业与磨机、破碎机、辊压机等配套使用,重载起动效果尤为显著。

液体电阻启动柜

液体电阻启动柜


液体电阻起动柜性能优点:
克服了传统起动器电流大、操作不方便、不能连续起动等诸多不足,解决大中型电机起动难的问题。
起动电流小:小于电机额定电流的1.3倍以内
起动平滑无冲击:对设备无机械应力冲击,可延长机械设备及电机的寿命。
可连续起动3-5次。
可低压起动:6千伏电机5.5千伏、380伏电机340伏电机可顺利起动。
对电网无谐波污染
结构简单、可靠,全部操作自动化,安装、维护方便。
72efa662a79539182f9979ab054d09e6_u=1351661052,102848968&fm=199&app=68&f=JP.jpg
液体电阻启动柜的分类:

按照电机的不同,分为两种液体电阻启动柜:

一种是转子串水阻,即电机属于绕线式电机,即转子回路未短接。此时通过改变起动过程中转子回路的电阻值来逐步实现软启动。

二是定子串水阻,即电机属于鼠笼型电机,即转子回路在电机内部已短接。此时通过改变起动过程中定子回路的电阻值来逐步实现软启动。

绕线电机液体电阻启动柜即:YRQ系列绕线电机液体电阻起动器是为改善大中型绕线式交流电动机的起动性能而研制的起动器,它是通过在电机转子回路串入液体电阻,自动无级调整电阻阻值始终满足电机机械特性对串入电阻值的要求,从而使电动机在获得起动转矩及小起动电流的情况下无冲击的均匀升速,平滑起动,起动结束后转子回路自动短接。

鼠笼式电机液体电阻启动柜即:YLQ系列笼型电机液体电阻起动器是在高低压鼠笼式(同步)电机的定子回路中串入起分压和限流作用的特种液体电阻,在完成起动过程中,液体电阻值在设定的时间内自动实现由大到小的无级变化,从而使加在电机定子上的电压逐步升高,当电动机的转速接近额定转速时,液体电阻自动切除,投入全压运行,从而实现电动机的低电流平稳软起动。该产品可应用化工、化肥、冶金、造纸、制药、建材、矿山等行业的鼠笼式电机的起动。
工作原理.png


应用范围:
应用于水泥、化工、木业、糖业、钢铁、冶金、矿山等行业的大中型绕线式交流异步电动机的重载软起动与保护(典型应用负载场合:球磨机、风机、辊压机、破碎机、压榨机、压缩机、撕解机、热磨机、轧钢机等)。