双重联锁正反转控制电路实物接线图:
2.jpg
1、电路原理图
3.jpg
2、电路组成
本电路由电源隔离开关 QS;交流接触器 KM1、KM2;继电器 FR;熔断器 FU1、FU2;启动按钮 SB2、SB3;停机按钮 SB1 及电动机 M 组成。
3、技术要求
按下 SB2 正转启动,按下 SB3 反转启动,启动后均能连续运行。
正转期间按下反转按钮,控制电路不应有任何反应,否则会导致电源短路。需要在控制电路中实施互锁控制。
按下 SB1,不论正转还是反转,都要停机。
4、工作原理
(1)合上 QS,电源引入。
(2)正转
按下 SB2→KM1 线圈得电→
→KM1 主触点闭合→电动机正转。
→KM1 动合触点闭合→实现自锁。
→KM1 动断触点断开→KM2 线圈支路断开→实现互锁。
(3)停转
按下 SB1→→KM1 线圈失电→
→KM1 主触点断开→电动机停转。  
→KM1 自锁触点断开→解除自锁。         
(4)反转  
按下 SB3→KM2 线圈得电→
→KM2 主触点闭合→电动机反转。
→KM2 动合触点闭合→实现自锁。
→KM2 动断触点断开→KM1 线圈支路断开→实现互锁。
→KM1 动断触点闭合→解除互锁,为 KM2 线圈得电做准备。