电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1316|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

信号干扰问题处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2022-4-6 11:36:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为环境污染加剧,居民举报,投诉增多,**部门要求监控公司环境污染大的部分设备的一些电流,还有相关能源介质的流量。所以上级决定在酸洗线plc中增加一个检测氢氧化钠的流量计。在酸雾处理的附属设备上面增加了4个电机电流监控。仪表所使用的模拟量通道都是331-7kf02这个模拟量模块。但是完成这个信号采集的过程并不是一帆风顺的。本以为是十拿九稳的事情,却事与愿违!
因为这个模拟量相关改造也做了很多,就没有把他当回事,以为可以一次成功。就拿那酸洗PLC这个来说吧。因为它是冗余的系统,每次硬件下载也挺繁琐的,所以每次都是小心翼翼的,每一步都要再三确认。所以一般的话都不会采取硬件下载。
等流量计管道安装,现场电缆接线完毕, PLC电缆接线完毕,模拟量模块断电相关两线制更换成四线制以后PLC硬件下载完毕,发现现场模拟量卡通讯报警,在仔细思考问题的原因后,心想可能是模拟量卡转换器设置错误导致,本来以为想设置成通道4,后来鬼使神差设成了通道2,修改过来以后,PLC再次下载硬件,现场模块没有报警问题出现,但是在编辑的在线PLC中却发现了有一个bad信号,这个信号的出现一般是来自于现场仪表或者传感器。再次思考确认,心想可能是 PCs7程序编辑的问题,把程序质量监测的信号关联到控制模块,bad信号解除,软件硬件信号都正常了,心想这个流量肯定正常了吧,但是却从硬件监控中发现,只要流量计的电源一送,该模块的其他信号都会产生了7fff,产生了干扰,这肯定是不行的。对比以前改造的流量计,发现接线方式完全一样,再次对流量计的管道流向,流量计本体通道的其他信号线进行切换调试,对模拟量卡进行更换,对电源线进行了更换,原来是电源和信号线使用同一根电缆,现在电源信号线单独放线,后来再次使用一个新的流量计,还是不行,随后咨询西门子热线,还有相关同事,说要确认模拟量卡的共用点的问题,还真找到问题的症结所在,发现大量的模拟量卡10和11根本就没有接线,处理后信号正常。
第2个就是附属设备电机电流监控的问题。硬件软件处理完毕以后,该通道信号也是产生了对其他信号产生了7fff的干扰,在模拟量卡10和11短接,以及对仪表的信号负线也接到11上,信号干扰这次却没有得到有效解决。因为电机电流监控采用的是CT四线制信号, 电源信号取自插排,后来把该电源信号从PLC电源处取电,干扰故障消除
信号干扰问题处理
来源:西门子工业技术论坛


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2022-5-13 10:53:00 | 只看该作者
学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-24 05:43

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表