求助!怎么选择用多大的交流接触器

[复制链接]
回帖奖励 19 个金币 回复本帖可获得 19 个金币奖励! 每人限 1 次
发表于 2022-3-25 13:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动机380V,50赫兹,0.8KM,POLE 6,D.A 3.6,IP 54,cL F,用多少A的交流接触器,多少A的熔断器,

这是电机的功率

这是电机的功率

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-3-25 13:50:12 | 显示全部楼层
怎么没人来呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-6-6 15:50:29 | 显示全部楼层
这么小的电机,随便选个接触器就够用。
接触器选择与工作制有关系,既运行状态,阻性负载、感性负载,是否频繁起动,频繁正反转等。
接触器最小规格额定电流9A,你的负载按AC4算,选9A接触器都没问题。9A和12A没差多少钱,选大一档更可靠。
熔断器不用了,选一个空气断路器就行。建议选D15断路器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-12-8 13:57:14 | 显示全部楼层
0910接触器就足够了,再配个空开就OK

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-27 16:40:27 | 显示全部楼层
电机很小,空开直接启动都没问题

回复 支持 反对