电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1402|回复: 0

[原创] 关于发电机组CAN转光纤通讯问题排除

[复制链接]
发表于 2021-12-6 09:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      某数据中心发电机组并机改造,改造之前A栋是六台2000K并机总共12000KW运行.B栋楼之前也是六台2000KW并机总共12000KW运行.实际负载是A栋负载扩容由原来 的7000KW扩到9000KW+.担心其中一台机组出现故障,选成总的系统故障.而B栋总负载5000KW左右.之前方案有两个,其中一个是A栋增加一台2000KW扩容,另一个方案是将A,B两栋并起来(相距500米左右).两栋总负载相加24000KW的容量.综合成本计算还是AB两栋并十来成本低,而且更加方便.

12台

12台
      改造方案如下:因为发电机电压为10KV,所以增加一组高压电缆,两个高压联络柜.机组间控制器通讯采用CAN转光纤,用于机组间的功率管理及功率分配等操作.每台机组控制器程序更改,适用于12台机组并机程序.
      所有电缆敷设完成后,前往现场调试,改完程序后A栋所有控制通讯正常,但报警B检测不到B栋控制器,同样B栋也检测不到A栋控制器.因为当时两个CAN转光纤在家里测试过,通讯是正常的.所以优先考虑接线的原因.检查接时发现CAN-H,CAN-LB栋接反.让兄弟去改一下(这里要注意).改完后发现还是不行.

接线

接线

再检查 发现光纤成端主备标注错误,A栋尾纤插在了主成端,B栋尾纤插在备用成端,检查还是不行,最后再核查线路发现,B栋CAN-H,CAN-L还是接反.这兄弟中午喝了二两酒,端子拿 把,线反接,结果还是错的.本以为接好后就可以了,结果还是一样,这下搞得全部人都懵逼了.只能咨询光电转换器的厂家是不是设备出问题了.沟通结果也是让检查线路及光纤.反复沟通几次无果后.无意中翻看说明书突然发现CAN接口有一个速率要求,因为当时在家测试用的是自适用速率,想当然就以为在这个设置状态下所有速率都能通杀.咨询控制器厂家后确认了CAN的速率,然后将光电转换器设置成对应的速率后果然排除问题.

正常

正常

   只要通讯正常,剩下就只是测试带载的问题了.根椐要求两路市电停电后12台机组全部启动带载,运行一段时间后保留9台,剩余3台.机组并机正常,带载正常.
IMG_5722.JPG
      最后总结一下,做技术最怕的就是想当然,容易造成错过故障点,然后怎么样都不会想到.如果一开始就认真去了解光电转换的说明书,知道速率要求.就可能少走很多弯路(问控制器的速率也找了一堆人,控制器厂家也没几个人知道).

速率

速率

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-28 17:51

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表