电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5059|回复: 1

plc中的error灯闪烁了怎么办

[复制链接]
发表于 2021-11-28 11:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、通电后error灯闪烁,run灯不亮.那你张run打到运行状态..看看//还是闪烁..可以看下..程序有没有问题,,要是程序没事..那就是I/O模块有问题。

2、ERROR灯亮一般有很多种原因,比如I/O卡损坏,通信故障,数据溢出,除零,,等等。出错原因很多,一般很难通过ERROR灯来判断出错原因。还是要从程序着手去查。


回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-11-28 11:40:09 | 显示全部楼层
cpu有三个灯,RUN(绿色,运行),STOP(黄色,停止),ERROR(红色,错误)
每个扩展模块都有 DIAG指示灯,下面是指示灯状态对应说明:
绿色长亮,系统块组态正确,供电正常
绿色闪烁,没有在STEP 7-Micro/WIN SMART软件的系统块中组态该扩展模块
红色常亮,硬件故障,CPU识别不了该模块
红色闪烁,模块没有接24V电源

查找具体故障,可以使用下面两种方法:
1、菜单功能区选择“PLC”选项,在PLC选项中的“信息”部分选择“PLC”, 可以看到CPU的自诊断信息,
2、读取S7-200 SMART CPU特殊寄存器SM的数值

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 06:26

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表